在單位的一個預壓機上門,同一個位置的接近開關,是管預壓上門關到位的。更換后過一段時間又會出現時好時壞的現象,這是什么原因造成?排除機械撞擊,溫濕度,光照的原因。他是直接接入ET200SP的模塊內的
wty5588
承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 368 點
下載積分: 566 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-12-26
最后登錄: 2024-12-11
查看wty5588的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-08 17:43
根據情況描述來看,接近開關估計沒壞,倒像是線路的接觸不良或者干擾過大造成!
各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650