美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wohenhuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 282 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2022-08-22
查看wohenhuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-16 15:48
我現在手頭上測試一個松下PLC(FP-X C30)控制一個松下伺服(A6),伺服X4中接線是用脈沖加方向方式(1、2、7接+24V,4和6接脈沖和方向,29腳沒接,就將29腳改成常閉)。參數設置中,將PAR007設置成3(脈沖+符號),伺服不會動,如果把它改回到原始1(正反脈沖),電機會轉動一個方向,另一個方向不轉,我現在還沒找到不能正常運行的原因,麻煩高手們幫我看看是怎么回事?
蕭劍123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 111 點
下載積分: 442 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-04-14
最后登錄: 2021-06-19
查看蕭劍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-16 16:45
41V要接