美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wohenhuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 282 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2022-08-22
查看wohenhuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-16 15:48
我現在手頭上測試一個松下PLC(FP-X C30)控制一個松下伺服(A6),伺服X4中接線是用脈沖加方向方式(1、2、7接+24V,4和6接脈沖和方向,29腳沒接,就將29腳改成常閉)。參數設置中,將PAR007設置成3(脈沖+符號),伺服不會動,如果把它改回到原始1(正反脈沖),電機會轉動一個方向,另一個方向不轉,我現在還沒找到不能正常運行的原因,麻煩高手們幫我看看是怎么回事?
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 683 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2024-12-20
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-16 16:06
圖片:
41腳接上0V,Pr007=3
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 683 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2024-12-20
查看jinle520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-16 16:24
圖片:
引用
引用第2樓wohenhuai于2021-04-16 16:09發表的  :
請問,如果要用脈沖+方向控制,41腳一定要接0V,是嗎?



肯定要接,你沒接0V,只接了一個+24V,那來的電源回路????
[ 此帖被jinle520在2021-04-16 16:32重新編輯 ]