美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 486 個
工控威望: 7650 點
下載積分: 23717 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2011-01-13
最后登錄: 2024-03-29
查看詩人的眼淚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-01 22:53
現有兩條皮帶線,怎么實現皮帶線同步,皮帶線上有格子,怎么讓格子也同步。。還有當斷電后,在重啟,怎么實現復位同步。。。



想了好久都沒有想出來,大佬們幫幫忙!!!
用你希望別人對待你的方式去對待別人.
詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 486 個
工控威望: 7650 點
下載積分: 23717 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2011-01-13
最后登錄: 2024-03-29
查看詩人的眼淚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-02 13:38
引用
引用第1樓gxtmdb82164于2021-04-02 09:28發表的  :
如果都是伺服驅動的話,可以這么搞:
兩條皮帶線分主從,然后伺服用位置-速度模式切換,啟動的時候以位置模式分別回原點,然后就可以實現精確的對齊,對齊以后就可以用速度模式,同時從伺服把從伺服的主命令切到主伺服的編碼器輸出,實現跟隨效果,即使出現異常情況主伺服停了從伺服也會跟著停.如果是從伺服的故障,那么就要重新回原點了.

有的伺服驅動器自帶回原點功能在這里就會特別好用,因為可以不需要PLC處理回原點邏輯,PLC只當操作一個IO設備就完事了.

.......



感謝樓上的分享!
2樓  發表于: 2021-04-03 13:17
引用
引用第4樓清風飄雪于2021-04-02 14:21發表的  :
可以試一下用變頻器帶編碼器走主從模式




感謝分享
用你希望別人對待你的方式去對待別人.