美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

自學成才
不懂就一定要問!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 375 點
下載積分: 2976 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-12-01
查看自學成才的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-28 14:08
圖片:
設備在運行過程中,突然斷電時怎樣防止氣缸同時復位?采取硬件措施還是軟件可以解決這個問題?
這臺設備由三菱PLC控制,運行的順序是氣缸先把產品推到檢測工位,送料到位后下壓氣缸動作,下壓到位后側推氣缸動作。下壓板和側推板上都有探針,如果設備突然斷電三個氣缸會同時復位。這樣會撞壞探針。請問朋友們有沒有解決方法。
superandy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 3114 點
下載積分: 26497 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2010-01-19
最后登錄: 2024-12-07
查看superandy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-28 14:59
同意1樓