美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-01 15:59
我們公司原先是S7-1200和SCADA系統、觸摸屏通過路由器以太網連接,現在又增加一套DCS系統,只和S7-1200通訊,主要是數字量輸入,控制電機啟動,然后把結果(狀態)在DCS系統上顯示。請問S7-1200可以同時和DCS、SCADA系統通訊嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28525 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-01 18:31
協議相同,連接數不超限就行
自動化單機,生產線,項目編程調試!