y812970659
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
各位師傅幫看下這個模塊是這樣接線嗎? 模塊的RDA跟SDA并聯 然后 接去 T/R+ RDB跟SDB并聯 接T/R- 這個modscan32讀取的數據怎么對應啊?是不是出錯了? 儀器之前是RS232通訊的, 我買了個RS232轉RS485的轉換 [ 此帖被y812970659在2021-01-30 14:24重新編輯 ] |
---|---|
|
我是新來的
這里需要寫點兒東西
級別: 論壇先鋒
|
65535 是16位寄存器能記錄的最大整數 modscan里面 你都能轉成整數顯示,不會轉成浮點數顯示? |
---|---|
|