美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-18
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-25 18:54
如果工作在定位模式下,可以設定報警扭矩嗎?
比如我在定位過程中遇到障礙物,這時扭矩明顯增大,為了避免損壞硬件,我想只要電機稍微過載就報警停下來。能不能通過參數設定來讓電機受小點的阻力就停下來。
請有經驗的師傅解答一下,萬分感謝。
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-25 20:29
三菱的只有運動控制器能完整支持你這個功能,定位模塊定位模式下,只能進行扭矩限制,這樣動態性能下降,如果能確定某個位置可能會阻擋,那么可以到一定位置進行扭矩限制,這個QD77是支持的。用脈沖定位的話只能用模擬量動態修改扭矩,如果動態要求不高,可以用伺服參數進行扭矩限制,通過串口來修改扭矩參數也是可行的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13952325817) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(13771165220) 真誠感謝!