cyh37017
級別: 略有小成
|
朋友新做的雙驅動懸掛流水線,給做了個控制柜,用了2N-2AD的模塊,采樣兩個電子尺的0-10V模擬量電壓,在自己公司調試一切正常,非常完美。拿到朋友廠里安裝后,兩個驅動 變頻器的頻率波動很大,不接電機都有1.5HZ左右的波動,接上電機后,兩個變頻器頻率有時候會相差10來個HZ在波動,查原因,原來外線是他們自己廠的工人放的線,把電子尺和兩個變頻器的輸出線放到了同個管子里,變頻器一開,諧波就從電子尺的線進入到AD模塊,現在的對策是把變頻器的載波頻率調到最小,又是各種接地,并無效果!三菱公司說加電容104J,加屏蔽線,我估計效果不大,請教論壇各位大神,有何高見?還望指點一二,感激不盡! 順祝各位新年如意,身體健康! |
---|---|
|
cyh37017
級別: 略有小成
|
1樓的大俠,為什么兩個電容不一樣?一通道 高頻,二通道低頻?還是互換都沒事嗎? 身邊只有104J 630V的無極性瓷片電容,能用嗎? |
---|---|
|