     各位師傅,今天遇到一個問題,西門子200Smart ,和 渦街流量計 通訊讀累計總流量,分段讀取,一個表讀兩次,小數點之前和之后,一共兩塊表,
    但是,運行久了,會像死機一樣,我用的時間輪詢,一秒讀一個,然后有給上升沿, 流量已經讀不出來,定格在之前的值,卡在那
    ,有沒有什么解決辦法,謝謝支招。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-23
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-14 11:03
MODBUS最大的好處就是兼容性非常好,非常容易做替換,解決這一類問題的首先就是先定位問題到底在哪一端,比如你這里可以跳開PLC直接用電腦上的modbus監控軟件去監控流量表,看看問題能否復現,起碼排除掉一端以后針對另一端就好處理了,無非就是時序\邏輯上的問題,一般也就是加個重新連接或者調整一下通信的時序就完事了.