純新手,剛剛接觸plc沒有多久,plc是西門子200smart,伺服電機是MR-JE-40A。
花了一個多月終于把plc和伺服電機簡單的連接上,然后編了一個程序。
接下來就蒙圈了:在執行回原點程序時電機總是在轉個不停,根本就沒有原點。
論壇上說要裝個光電開關,光電開關可以定位原點,于是買了一個。
第二個問題出現了:我該怎么裝,光電開關不就是個開關嗎?怎樣才能夠把光電開關和我編的程序聯系起來。
完全摸不著頭腦,希望有大佬能夠指點一下。
見賢思齊焉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 381 點
下載積分: 2336 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2020-04-18
最后登錄: 2024-10-24
查看見賢思齊焉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-08 16:35
可以寫個程序  電機向正方向運行  接受到原點信號   立刻停下  然后把那個高速計數器清0 就可以啦