美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lrw123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-09-20
最后登錄: 2024-11-19
查看lrw123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-11 13:12
如題,我現在有一臺斑馬打印機,但是我不想加個pc機,我可不可以用plc通過tcp通訊,用ascii碼寫那個zpl程序?
[ 此帖被lrw123456在2021-01-19 14:51重新編輯 ]
混口飯吃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 213 點
下載積分: 5495 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2021-04-10
查看混口飯吃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-17 16:27
引用
引用第6樓lrw123456于2021-01-19 14:44發表的  :
今天測試了一下,直接和PLC走TCP通訊沒有問題,我用的是西門子1200,走的是TCP Client,前期跟打印機測試通訊可以用Sockettool來測試,因為用PLC來測試出什么問題比較難查,然后用斑馬打印機的打標軟件ZebraDesigner Pro設置好你要打的模板,生成ZPL程序,然后直接復制ZPL程序發送就可以了,在PLC那邊對應的是STRING字符串的格式,在這邊需要注意的是,西門子發送的最大限制是8192個字符,所以如果你的ZPL程序超過了這個限制,你必須分開發,今天測試了一下,分開發是沒問題的,斑馬打印機的會根據你的檢驗頭和尾來整合程序。然后還有另一種方法就是前期把打印的數據建成調用模板程序用Sockettool發送進去,發送過一次之后里面就存有這個模板了,然后只需要通過PLC調用模板并賦值就可以了,8192個字符肯定是夠用的。

大神搞定了嗎?最近要做
混口飯吃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 213 點
下載積分: 5495 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2021-04-10
查看混口飯吃的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-22 12:50
引用
引用第8樓明月松間照于2021-03-22 09:12發表的  :
這是通訊模式與打印機打印數據格式,具體格式可以參考斑馬打印機的手冊,你可以參考一下

謝謝大神,等我試試,剛好也是用基恩士PLC做