今天想測試一下RD3A 和 WR3A指令
發現奇怪的事了,當使用電流模式的時候,FX2N-2AD收到20MA時,出來的值是2000多點
可是手冊上明明寫的是4000-4095



我的程序是這樣寫的:



硬件配置是FX3U-16MR/ES-A  +  FX2N-2DA  + FX2N-2AD

接線是  2DA的IOUT   接  2AD的VIN+IIN, COM接COM

手冊上2DA:
  

手冊上2AD:



PLC肯定是正版的,我把主機,2AD,2DA都換過了。線也換過了。用萬用表量了,2DA在4000時有20MA。
[ 此帖被菜鳥入行在2020-11-06 19:28重新編輯 ]
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
yxgkrjy
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 86 點
下載積分: 454 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-10-27
最后登錄: 2021-07-14
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-06 19:50
從別的地方弄信號過來試試,不要用2DA輸出的
yxgkrjy
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 86 點
下載積分: 454 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-10-27
最后登錄: 2021-07-14
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-07 08:29
圖片:
圖片:
圖片:
5樓高手,確實如此,手冊說的不是太明顯