咨詢一臺PLC與5臺變頻器通訊,想改造一下,程序不改動,去掉一臺變頻器,將原有的線路拆除(即4臺),那么請教PLC還能正常運行嗎?
機會是自己創造的!
陳惠鑫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 250 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2020-02-19
最后登錄: 2024-06-07
查看陳惠鑫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-09 13:58
還是得看程序怎么做的,如果有通訊檢查的話就會一直報錯,如果沒有做報警這塊就沒多大問題,只要線路不斷就好。然后如果線路末端有電阻,還得記得不要忘了接上去。