樓主  發表于: 2020-09-23 02:29
315dp.zip (497 K) 下载次数:697 如題,熬了幾個晚上測試出來的程序。硬件部分采用315-2DP+SM31RTD溫度模塊+SM332AQ模塊。
總的發現輸入PIW通道需要進行PID運算前進行百分比規格化,也就是FB41連續控制的PV_IN只認輸入的百分比(浮點型變量)
設定SP_INT也是只認百分比,所以輸入(HMI)值也需要進行轉換。
輸出值LMN輸出為百分比(浮點型)控制,再需要放大后才能輸出AQ。
總的來說,百分比的縮小和放大需要看實際的比例量程和西門子的模塊范圍(0-27648)來定。
網上看的資料包括書籍,看的坑的一逼。
特研究調試后發出,望對大家有所幫助。
如有錯誤還請大家指正,謝謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(batv8612512) 感謝分享!
    fuban1100
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 2577 點
    下載積分: 20717 分
    在線時間: 199(小時)
    注冊時間: 2019-05-30
    最后登錄: 2024-12-21
    查看fuban1100的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-09-23 16:38
    謝謝樓主分享,西門子東西資料太多,看10遍不如自己弄一遍來的實在,佩服樓主