美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

流浪的北北
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2522 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2019-09-25
最后登錄: 2024-11-19
查看流浪的北北的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-27 16:56
各位大蝦,小弟用ProSave備份KTP1200 Basic DP屏程序連接不上,總是不成功.用博途V14連接屏,能連接上,只是不能讀取屏程序。求大蝦給小弟支招,只求能備份就OK!感謝🙏不盡!
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-01 08:40
我剛解決過一個這樣的問題,首先你用的那種方式,是RS232轉PPI的方式,還是USB轉MPI方式,我用的是USB轉MPI方式,電腦插上通訊電纜,看看電腦設備里面是否驅動正常,再就是在控制面板里面的端口設置,選擇S7ONLINE,下面選擇pc adapter MPI 方式,選擇USB連接方式,通訊波特率和屏的一致,地址也和屏的不一樣,屏里的設置確定好,在通道設置選擇MPI通道,所有設置好后,通訊就沒有問題,線一定要西門子的,其他雜牌子很難保證連接上,有問題可以拍照發上來看,祝順利解決問題
樓主留言:
會不會給ProSave版本對不上造成的?您用得什么版本?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tathui)
    金海洋
    工控人家園,工控一家人
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 325 個
    工控威望: 521 點
    下載積分: 6964 分
    在線時間: 185(小時)
    注冊時間: 2010-02-28
    最后登錄: 2024-11-11
    查看金海洋的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-09-03 08:26
    引用
    引用第2樓流浪的北北于2020-09-02 11:07發表的  :

    今早試了一下,沒成功!對于你上面說的“選擇USB連接方式”是個怎么樣的一個選擇方式?我的連接線是USB轉MPI(正品)!在V14里看到的連接成功后的方式為PC Adapter PROFIBUS,屏設置為MPI后,V14無法找到屏!

    備份程序用PROSAVE即可,在設置PG/PC里面選擇s7online,下面選擇pc adapter(MPI),本地選擇USB方式,波特率187.5,地址與屏不能一樣,屏里面的參數一定要設置一樣,通訊地址不一樣,如果還是不行,建議從西門子官網把USB驅動下載一個,把驅動重新安裝一遍,我一開始也是連不上,多種方式都不行,最好還是把參數檢查一遍,從官網把驅動又重新安裝了一遍,一次連接成功,不知道是參數的問題,還是驅動的問題,自己再檢查一遍
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(流浪的北北)
    金海洋
    工控人家園,工控一家人
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 325 個
    工控威望: 521 點
    下載積分: 6964 分
    在線時間: 185(小時)
    注冊時間: 2010-02-28
    最后登錄: 2024-11-11
    查看金海洋的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-09-03 08:29
    圖片:
    這個控制面板的PG/PC設置你沒設置嗎
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(流浪的北北)