美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 303 點
下載積分: 917 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2019-12-07
最后登錄: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-03 15:56
我現在做的這個項目有60臺Q03UDE,每一臺都有電池,
有個別的出現BAT指示燈閃爍,提示未安裝電池或電池沒電等等,
但是我斷電后過幾分鐘在開,程序中設置的鎖存范圍的寄存器還是能保持,
電池和PLC都是嶄新的,但還是出現BAT指示燈閃爍
有2次將設備斷電一整晚才出現設置的帶保持的數據寄存器  被清零了,沒有保持住。
請問這種情況要把電池和PLC寄回廠家維修更換嗎
斗志不能低
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-03 16:05
CPU模塊的電池的插線沒插上就直接用了吧。
出廠后買回來的模塊都是需要用戶自己把電池線插插上的。
三菱沒電池還是可以保持一定時間的,因為里面有一個容量較大的電容保持著,PLC一旦斷電,在沒有電池的情況下,電容存儲的電荷會慢慢消耗掉,有可能估計也就幾個小時,具體沒實驗過