美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

gooddaddy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 304 點
下載積分: 644 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2017-06-29
最后登錄: 2023-11-02
查看gooddaddy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-01 13:17
圖片:
各為大大請問一下
我的變頻器原本是東元7300cv但是現在停產了
廠商說可以換東元的E510取代7300cv
但是因為有使用到RS485的通訊所以要改人機介面裡面的位置
請問有大大知道7300cv的w257和w258要換E510的話要改成什麼位置呢?
還有連線裝置需要更改嗎?

人機是使用泰克觸摸屏PWS5610T
gooddaddy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 304 點
下載積分: 644 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2017-06-29
最后登錄: 2023-11-02
查看gooddaddy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-01 16:52
圖片:
感謝twingo49大大熱心幫忙
這幾天我也找了很多資料但是實在是不知道w258和w257的功能是怎麼來的
只知道2/1和2/2指的是兩顆變頻器的第一顆和第二顆
d104,d118,d105,d119是往PLC寫入和讀取

在一些原文的7300通訊手冊有得到一些資訊
Sn 0101H 257 Sn-01 0102H 258 Sn-02
我的認知257和258因該是轉換出來的
0101H和0102H可能是變頻器的通訊功能
實在搞不懂為什麼7300CV位置輸入w258人機才能抓的到數據
而E510要輸入哪個位置才是7300CV的258位置?
還請各位大大教一下小弟
2/1:w258 = d104
2/1:W257 = d118
2/2:w258 = d105
2/2:w257 = d119
gooddaddy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 304 點
下載積分: 644 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2017-06-29
最后登錄: 2023-11-02
查看gooddaddy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-02 13:05
圖片:
剛才試了一下,我將w257改成w9473,然後w258改成w9474變成以下這樣
2/1:w9474 = d104
2/1:W9473 = d118
2/2:w258 = d105
2/2:w257 = d119
因為第二臺變頻器還是7300cv所以就沒改了
裝上機器開機還是顯示com2通訊異常
原本以為兩臺不同版本不相容,7300cv拆掉,指令也改成
2/1:w9474 = d104
2/1:W9473 = d118
結果還是一樣
我在想會不會裝置種類那個部份也要更改
目前是使用ModBus Slave,把他改成別的像是ModBus(ASCII)Slave
就會顯示無效的寫至地址
w257和w258只是要讓馬達的運轉速度能在人機介面上面控制方便用而已
gooddaddy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 304 點
下載積分: 644 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2017-06-29
最后登錄: 2023-11-02
查看gooddaddy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-10 17:08
感謝 lzzgogo 大大 熱心協助
前幾天有打電話給東元變頻器的技術部門
確認7300cv的257和258,在e510要改成9473和9474是沒錯
原本使用一顆7300cv和一顆e510一直出現com2異常
後來又買了一顆e510,把兩顆都換一樣的,然後人機裡的代碼改成
2/3:w9474 = d104
2/3:W9473 = d118
2/2:w9474 = d105
2/2:w9473 = d119
變頻器裡的09-00一個改2另一個改3
結果就可以正常使用了