美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

evahot
常與同好爭高下,不與傻瓜論長短
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 482 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-05-10
最后登錄: 2024-10-28
查看evahot的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-05 10:58
圖片:
在使用FX3GPLC+FX3G-CNV-ADP中轉板+FX3U-485ADP-MB模塊時,使用modbus功能是可以通行上的。D8400等也都是有值得。
使用FX3UPLC+FX3U-CNV-BD中轉板+FX3U-485ADP-MB模塊,使用modbus功能通訊不上。
多次清理內存后重新灌程序進去,重新上電后監視寄存器地址D8400、D8401、D8414數值都為0。這是為什么呢...
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-05 12:45
程序沒看出問題,請檢查以下地方

1,PLC 參數  通訊參數那是不是設置了,如果設置了就沖突了,那不能設置
2,相同的通訊有沒有使用RS  RS2指令,如果使用了也沖突了
3,FX3U-485ADP-MB的指令燈顯示正常嗎?
樓主留言:
你好!
1、PLC參數設置里的通訊設置都沒有勾選,也問過三菱客服,不需要進行設置。
2、485modbus RTU我是做從站的,所以也沒有使用RS、RS2指令。
3、模塊指示燈SD和RD都不閃爍。(當我在PLC參數設置進行通信設置時,但主站發送信息時,RD接收指示燈是閃爍的。后來問了是不需要設置,又關閉了并斷電重啟了。)
一樣的程序,FX3G的可以正常通訊,換到了FX3U就不行,很奇怪
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步