美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2246 個
工控威望: 2479 點
下載積分: 11666 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-01-03
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-04 09:50
PLC的直流電源0V與外部直流電源的0V之間的電位差有18.3V,兩部分的0V端子接在一起是否有問題?因PLC輸入的COM端子就是PLC的直流電源的0V.外部電源作為輸入端子必須接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 6111 點
下載積分: 52686 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-03
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-05 07:49
引用
引用第9樓namae于2020-06-04 14:49發表的  :

難道我用的是仿信捷的假貨嗎?跟你的不一樣?接線可是依據信捷說明書做的。無非測量了一下電壓,發現之間存在這么大的電壓差。測量各自的電源電壓都是24V左右。因不明原因特來此請教,是什么原因會產生電壓差?


這是 電壓準位的問題。

將PLC 與 POWER  [接地] 接好應該就好了。(不是0V,是接地)