二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
設備需要4軸,有任意兩軸搭配需要走直線或者是圓弧插補,請教高人走485通訊能達到我的控制要求嗎?還望指點!謝謝!! 目前還沒有搞清楚脈沖當量及運行速度、啟動、停止是如何寫入到伺服驅動內部地址。還有這個直線插補及圓弧插補是如何控制法。 [ 此帖被跑步向錢在2020-05-29 21:55重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
|
第一,485速度太慢,不適合做做控制,但適合讀取或?qū)懭雲?shù)。第二,B2伺服是可以做直線運動與簡單插補的,但坐標系需要自己建,很繁瑣。第三伺服用ether-cat或can-open通訊已經很普遍了,這個速度絕不是485能比的。第四,B2伺服一般通訊控制伺服需要設定對應伺服參數。其中有PLC內部的定位指令與canopen的讀寫指令,另一種可配置EDS文件控制。其中canopen比較簡單,直接用內部指令就行。EDS文件配置稍微麻煩(可能是臺達做的還不好,配置好的文件想修改,地址會變),配置好后在對應寄存器里面寫入?shù)就可。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |