事件描述:PLC控制中間繼電器,中間繼電器常開觸點控制液壓電磁閥
中間繼電器線圈DC24V
液壓電磁閥線圈DC24V  30W的功率
現在的問題是中間繼電器的常開觸點在斷開的一剎那會有電弧產生,電弧次數多了就容易燒壞常開觸點,請教各位大師如何消除這個電弧
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-07 21:29
繼電器不要斷24V正負極,只斷其中一極
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。