事件描述:PLC控制中間繼電器,中間繼電器常開觸點控制液壓電磁閥
中間繼電器線圈DC24V
液壓電磁閥線圈DC24V  30W的功率
現在的問題是中間繼電器的常開觸點在斷開的一剎那會有電弧產生,電弧次數多了就容易燒壞常開觸點,請教各位大師如何消除這個電弧
haoqing
級別: VIP會員
精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 1790 點
下載積分: 128 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間: 2006-11-25
最后登錄: 2024-06-08
查看haoqing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-10 13:08
直流的加電容無用,加二極管和電阻.二極管串聯電阻,電阻值根據電流 大小調節.阻值太高了起不到消弧效果.太低了會擊穿 二極管.

交流電路中可以采用 電容,也要加限流電阻.