有同一個設備,通訊格式如下
示例1:地址為2008的傳感器
查詢:
十六進制:D8 07 80 01 00 00 00 9B
響應:
十六進制:D8 07 80 01 00 00 02 D8 07 02
這個例子通訊,讀數據沒問題。

示例2:地址為2008,水分= 7.34和溫度= 22.7的傳感器
查詢:
十六進制:D8 07 80 03 00 00 00 9C
響應:
十六進制:D8 07 80 03 00 00 08 48 E1 EA 40 9A 99 B5 41 F3
十進制(7.34)的單精度浮點數值:40 EA E1 48
十進制(22.7)的單精度浮點數值:41 B5 99 9A

這個例子2,我用kepserverex的U-CON通訊上了,但返回的數據有兩組,一直無法分別提取出來,并且他這個數據是倒著寫的,請問各位大俠,要怎么操作才能讀到這兩個數據?
可以有償提供服務,謝謝各位大佬。
科技創造未來,人才決定明天!
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-12-18
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 21:53
1、自由協議通信一般是可以設置高低字節的前后的;
2、實在不行可以直接用指令轉換;
3、16進制轉浮點數如下圖。