美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

江南俏公子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 116 點
下載積分: 583 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-09-09
最后登錄: 2022-01-28
查看江南俏公子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-16 08:38
SMC電缸步進電機控制器(型號:LECMPJ)在自動與手動切換過程中老是出現1-195報警(電流傳感器異常),如何處理?
資料上有關電流傳感器異常的對策如下:1.電動氣缸和控制器組合是否正確?
                                                                 2.伺服on時,馬達是否在外力作用下動作。
                                                                 3.電動氣缸垂直設置,BK RLS有無通電進行確認
按照以上三點對策,還是沒有解決問題。哪位大神能否解答一下?謝謝了。
江南俏公子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 116 點
下載積分: 583 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-09-09
最后登錄: 2022-01-28
查看江南俏公子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-07 09:29
問題基本解決!主要問題就是我列舉的第2點: 2.伺服on時,馬達是否在外力作用下動作。