美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

527823090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 165 點
下載積分: 591 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-04-09
查看527823090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-11 08:31
求助求助       現在是用PLC控制步進電機正反轉往復運動,57的步進電機,驅動器輸入電壓范圍9-42V,脈沖信號3.3-24V通用(所以沒有串電阻),直接都用24V電壓,現在問題是用一段時間后DIR方向信號不管有沒有24V信號 電機都只會一個方向運轉,換過兩個驅動器了都是用不了多長時間就會只能朝一個方向運轉,方向信號失靈,打電話問廠家說有干擾或驅動器壞了,已經連續換過三個驅動器了,求大神指點!!!哪里出問題了???——————————
ndhpeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 119 點
下載積分: 341 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2020-04-08
最后登錄: 2022-06-10
查看ndhpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-12 11:22
加個2K電阻
ndhpeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 119 點
下載積分: 341 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2020-04-08
最后登錄: 2022-06-10
查看ndhpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-17 07:43
凡是24V驅動必加2K電阻,否則驅動方向串口會燒掉,導致只往一個方向運轉