圖片:
如圖:位置控制模式:參數PA06為32768,PA07為125.     PLC發脈沖的頻率設置為18萬了。伺服運行的速度還是慢,達不到要求。請教各位分子分母要怎樣設置讓伺服的運行速度快。
士林變頻器代理 18312516885
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-20 09:40
你的計算沒有錯。如果伺服最高轉速是3000轉。那你最高的速度就是15米/分鐘。頻率最高25K就行了。看一看伺服驅動有沒有限制最高速。