美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

木易雨林
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 10420 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2020-03-02
最后登錄: 2024-09-29
查看木易雨林的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-12 13:36
背景:
1、歐姆龍的溫控器E5CN,只用了兩個輔助輸出點(報警輸出 I/O),給到PLC
2、輔助1 使用報警類型2(上限),輔助2 使用報警類型4(上下限范圍),作為溫度異常的信號,給到PLC

問題來了:
由于熱電偶的原因,導致溫控器監測溫度一直未達到設定值,加熱棒持續加熱,導致部件發熱冒煙(實際溫度遠超上限)!

求教各位大神,有什么方法可以避免溫度誤檢造成過加熱?

實際工作中還發生過兩個靠近的熱電偶 交叉裝錯的情況,也導致過加熱

PS:程序現狀
輔助輸出1 常開用法,溫度未到設定值,輸出信號ON,PLC寫程序,監控這個信號,5分鐘內未到設定溫度,則進行報警,防止斷線等情況
輔助輸出2 常閉用法,溫度超過設定上下限范圍,則進行報警
[ 此帖被木易雨林在2020-03-12 13:49重新編輯 ]
木易雨林
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 10420 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2020-03-02
最后登錄: 2024-09-29
查看木易雨林的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-12 16:06
引用
引用第1樓fengrunsheng于2020-03-12 14:21發表的  :
E5CN設置有誤!
輕聲地問一句:有探頭  也有PLC    為什么不直接把深頭信號接入PLC
何必用這么高大上的東東呢



如何設置E5CN?
公司現存設備,既有模式,這個就不要糾結了......
我考慮的方向是從 E5CN 和 PLC程序 著手,盡量少的改動來對應
感覺E5CN還有功能待發掘,我正在看手冊......
木易雨林
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 10420 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2020-03-02
最后登錄: 2024-09-29
查看木易雨林的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-13 07:59
引用
引用第3樓fengrunsheng于2020-03-13 07:43發表的  :
http://www.docin.com/p-73582695.html


說明書我有的......
你們通常采用什么方法來監測溫度報警呢
木易雨林
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 10420 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2020-03-02
最后登錄: 2024-09-29
查看木易雨林的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-13 19:56
引用
引用第5樓namae于2020-03-13 08:09發表的  :
溫控器沒有熱電偶檢測報警嗎?熱電偶位置裝錯沒的說。熱電偶斷線不報警不應該。


熱電偶斷線報警功能有開啟,但關鍵是沒斷線啊
兩個熱電偶的位置換了換,A熱電偶以為溫度沒到,原來是因為檢測到是旁邊的加熱塊溫度