有個項目需要兩個軸按比例運轉(比例可調),主軸為變頻器帶動,軸后面有個測速碼盤。從軸是用伺服電機帶動的,需要讓兩軸同步運行如何處理比較好。
我的想法是用高速計數器收集額定時間內主軸的脈沖數量和頻率,通過plc計算后控制伺服驅動器發送同樣轉速的脈沖頻率和脈沖數量。而后在后面第二次發送的時候先讀取伺服發送的脈沖數進行對比,如果有誤差則在第二次發送時進行補償計算后再給伺服驅動器指令。
有沒有更加簡單有效的方法。求大神指導。
旃檀落塵
閑看庭前花開花落漫隨天外云卷云舒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 107 點
下載積分: 695 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-12-26
最后登錄: 2024-11-17
查看旃檀落塵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-15 12:55
這個可以用飛剪的工能做出來,飛剪在剪切時就是追著主軸的運行速度走,你可以看看相關資料