美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

bao_haibo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 205 點
下載積分: 558 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2009-08-19
最后登錄: 2024-12-22
查看bao_haibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-08 17:07
   碰到好多搞工控的同行,總有人認為西門子PLC比用三菱PLC高檔一些,本人基本一半西門子一半三菱,首先撇開大型高檔系統不談,主要是沒接觸過
   小型系統
    1.直接了當肯定就是FX5U與S7-200SMART  功能基本相當,不同點5U可以兼容3U的模塊,甚至一部分2N模塊,smart不支持向上兼容,還有5U本體支持簡易兩軸直線插補
   中型系統
   1.如果客戶不是指定用西門子,我是肯定不會用的,實現同樣的功能,同樣的工藝,光西門子硬件價格基本上是三菱的雙倍左右。
   2.編程方面如果純梯形圖編程西門子不支持for循環,這一點就很不方便,當然有老鐵說西門子有LOOP循環,只能在stl中實現.
   3.同樣如果是純梯形圖編程三菱可以輕松使用變址寄存器,西門子也是只能在STL中實現,我自己感覺變址和循環是提高效率與精簡程序最直接有效的方法,每次西門子不能在梯形圖中變
      址和循環就很頭大(也有可能有這個功能,我沒發現)
   4.高級語言方面三菱有ST,西門子有SCL多是遵循國際電工委員會規則的東西,本質上沒有多大區別
   5.總線方面多有自己通訊協議陣營
   6.以太網方面用的比較多的開放式通訊協議也都支持
   7.西門子的好多東西多進行了封裝,比如以太網通訊方面只要按照機械式的填寫數據基本就能通訊上,斷線檢測,重新連接不需要用戶考慮,比較簡單。三菱只提供套接字通訊指令,幾臺
      PLC通訊上也很簡單,斷線之后重新連接就要自己優化程序,難度稍微大一些,不過三菱現在也開始提供傻瓜式簡易以太網通訊
    
   以上只是自己的使用感覺。也有可能說的是錯的,歡迎各位老鐵補充
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(diaosi) 西門子跟三菱5U比得話, ..
  • 下載積分:+5(bruce2020) 真誠感謝!
    bao_haibo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 558 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2009-08-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bao_haibo的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-02-11 12:27
    引用
    引用第4樓烏龜船長于2020-02-09 21:07發表的  :
    FB 這一塊三菱落后西門子太多了
    早期三菱這一塊幾乎為零,不過現在三菱的ST編個FB功能塊視乎也不錯,差距應該不大吧。
    [ 此帖被bao_haibo在2020-02-11 12:34重新編輯 ]
    bao_haibo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 558 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2009-08-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bao_haibo的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-02-15 17:45
    引用
    引用第16樓nightblueblu于2020-02-15 15:47發表的  :
    西門子梯形圖也有變址的,只不過叫指針,而且確實很難操作,說白了變址的算法是自己用梯形圖寫

    請問 除了STL語言可以用地址指針變址, 西門子梯形圖怎樣對 I 區,Q區,M區,DB區 變址,能發個兩三行看一下,老是為沒這個功能焦躁,DB塊定義的數組用變量作為索引不要列入
    bao_haibo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 558 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2009-08-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bao_haibo的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-02-16 10:40
    引用
    引用第19樓青春終敗紅塵于2020-02-16 08:59發表的  :

    西門子S7-200指針比三菱變址確實好用,這兩個我都還熟悉

    你確定s7-200的指針比三菱變地址好用,s7-200怎樣對位元件進行變址
    bao_haibo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 558 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2009-08-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bao_haibo的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-02-16 21:48
    引用
    引用第22樓ap76于2020-02-16 15:14發表的  :
    小型機在通訊方面,200 smar t比 FX3U強得多!

    通訊強太多,哪方面,你的舉個例子吧,S7-200 SMART剛出來才幾年,按理不應該和有20年歷史的FX3U進行比較, 485通訊方面,自由口,MODBUS大家多支持,以太網方面SMART 支持開放式TCP與MODBUS tcp ,FX3U通過擴展模塊ENET-L支持開放式TCP通訊,只是缺少MODBUS-TCP功能,其實MODBUS-TCP客戶端指令,可有可無,只要支持開放式TCP通訊,就可以自己根據MODBUS-TCP協議編MODBUS-TCP客戶端,沒看感覺到強哪里去呀,也我總感覺200SMART ,S7-1200 應該對比 FX5U 才對
    bao_haibo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 558 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2009-08-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bao_haibo的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-03-03 12:14
    [quote]引用第29樓guangyu85于2020-02-20 12:20發表的  :

    人家西門子恰恰是編寫大型程序方便
    [/quote
    西門子編寫大型程序方便到底體現在哪方面?至少得說出幾點讓人覺得能信服的理由。好多工控人基本多認為自己經常使用的品牌方便一些,別的牌子偶然用下,特性也不是很熟悉,就認為功能沒有自己熟悉的品牌強大,希望常年同時使用西門子和三菱工控人在使用過程中的各自的優點,發表實際點看法。再互相反駁
    bao_haibo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 558 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2009-08-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bao_haibo的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-03-05 19:30
    引用
    引用第34樓往事如風于2020-03-03 14:02發表的  :

    沒有數據能證明西門子是編寫大程序方便,PLC都分小型、中型、大型。主要還是和中國改革開放引進的生產設備有關,特別是汽車制造一開始就是引進德國大眾的,圍繞大眾配套的自然都用西門子,后來中國又引進三菱、日產、本田、豐田,于是三菱的也是用量很大。西門子相對三菱價位高,很多人以為西門子就代表高大上,所以動輒指定用西門子。現在的PLC品牌發展是和行業有關的

      非常贊同,您的觀點
    bao_haibo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 558 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2009-08-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bao_haibo的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-03-06 15:19
    引用
    引用第41樓hinet64于2020-03-05 19:46發表的  :
    我覺得1500才能比較體現出西門子的強大~1200跟5U也沒什么可以比的,本體IO少一增加就要多不少錢~
    西門子的強大在軟件配套多~有哪家能像西門子的1500能在PC上仿真而且伺服也能仿真還能連動MCD做數字調適

         軟件仿真確實確實強大,十多臺西門子互相通訊+wincc7.4監控  電腦直接就可以模擬程序 ,到現場能輕松很多,  有個問題一直不明白, 西門子博圖邊沿觸發,為什么加上前一狀態保持位,這點對于我們底層編程人有什么好處呢,編下一條指令時,還要考慮該點有沒有被使用,平添煩惱,倒是西門子硬件內部自己節省存儲空間,就不能像三菱一樣
    bao_haibo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 558 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2009-08-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bao_haibo的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-03-15 15:44
    引用
    引用第47樓sibuditou于2020-03-13 23:17發表的  :
    從樓主說5U對標200smart,就知道樓主真的不懂三菱和西門子小型機,三菱最大的坑是通訊功能太爛

    我也就隨便說說,每個人多有不懂得東西,F(xiàn)X5U沒換前綴我只是認為一下,性能價格方面s7-1200也不是它對手,你說三菱小型機通訊太爛,我真的只能呵呵了,西門子能實現通訊工藝要求,三菱也照樣能實現,反過來也一樣,你說爛倒是舉個例子呀,哪方面,小型機通訊方面你做過什么項目西門子能做,三菱做不了的,倒是舉個例子呀
    bao_haibo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 558 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2009-08-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bao_haibo的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-03-31 22:39
    比較的三菱與西門子突然來個OMRON,暈了
    bao_haibo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 558 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2009-08-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bao_haibo的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2020-04-20 20:20
    引用
    引用第55樓烏龜船長于2020-04-01 11:25發表的  :

    編程語言支持不是重點,什么ST LD,   關鍵點是FB的調用機制,以及FB 對標簽和數據類型的支持, 你看看三菱FB手冊注意事項,這不允許那不允許。

    你說的對,但我感覺最重要是三菱FB變量缺少類似西門子 POINTER指針變量,其他基本可以忽略不計