現在用到MODBUS通訊,用的CB1241通訊板,用的MODBUSV2.2指令。
因為需要傳輸大量的的數據,請問1200MODBUS通訊,最大通訊長度有限制嗎?
就是最多一次讀寫多少個字或字節?
墮落無罪
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 87 點
下載積分: 1590 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2019-08-10
最后登錄: 2024-09-07
查看墮落無罪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-09 16:37
引用
引用第1樓sjm213于2020-01-09 16:36發表的  :
FYI
[attachment=240363]

謝謝!請問這是西門子提供的主站,做從站的話呢?
墮落無罪
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 87 點
下載積分: 1590 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2019-08-10
最后登錄: 2024-09-07
查看墮落無罪的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-10 15:50
咨詢西門子技術得到了答案,一次通訊,125字讀,123字寫。