美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-01-14
最后登錄: 2024-09-20
查看zhaoliguo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-18 20:24
我們現在有10臺帶通訊功能的宇電溫度控制儀表,用三菱Q系列的PLC進行通訊,主要是采集溫度儀表上顯示的數據到觸摸屏上進行顯示,不參與溫度控制的,用RS-485通訊方式進行通訊,用QJ71C24N模塊,,我怎么編程采集數據能,請問有高手幫忙解答一下這個方案怎么解決,可以編一個儀表的采集小例子更好,我問了好幾個人都不會,請用過的朋友幫解決一下,謝謝!!(溫控儀不支持MODBUS通訊協議,支持無序通訊協議)
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-18 22:49
都有觸摸屏了,建議用觸摸屏來直接與儀表通訊,一般的觸摸屏都支持與宇電的儀表通訊,選擇AIBUS就行了。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-19 10:05
引用
引用第4樓zhaoliguo于2019-11-18 23:01發表的  :

用觸摸屏需要腳本,腳本我沒有用過不會呀,

不用腳本,你就當儀表是PLC,觸摸屏的PLC類型就選AIBUS,然后就直接填地址就行了。可以參考一下觸摸屏的相關連線手冊和宇電儀表的AIBUS相關地址說明。