請教一下大家FX5U通訊的問題

1、SLMP和SOCKET通訊有什么區別?各用在什么場合?

2、想把多個5U的plc通過交換機連接起來,各個plc可以訪問其它站號的數據,沒有主從站之分,可以做到這樣的效果嗎?大概的思路怎么做?

說明書看得不太明白,請教一下大家,謝謝!
qq41784578
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 154 點
下載積分: 779 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-26
查看qq41784578的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-11 08:53
MELSOFT連接設備    你的編程軟件,三菱自家的屏,PLC
SLMP連接設備     上位機:大批量讀取寫入,其他品牌的屏
UDP連接設備       UDP協議SOCKET通訊用
Active連接設備     5U網口作為服務器SOCKET通訊時用
Unpassive連接設備      5U網口作為客戶端SOCKET通訊時用
FULLpassive連接設備     同上,對IP增加限制
MODBUS/TCP連接設備      作為MODBUS TCP從站時使用



5U與 5U 鏈接 用內置功能簡單CPU通信
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(229711828) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(zuyi.xu) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(暴走的綿羊) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(宋滿山) 一直在找,謝謝
  • 下載積分:+1(華慶元) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(mr_xian) 真誠感謝!