美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-18 14:52
變頻器之所以會產生過電壓故障,就是因?yàn)橹绷髂妇上的電壓太高,超過變頻器可承受的范圍,線路就會被自動切斷,很容易在實際生產過程中引起較多麻煩。下面我們介紹幾種減少變頻器維修過電壓故障的應對措施。
第一種方法在變頻器電源輸入側加裝吸收裝置,電源輸入側加裝特定的吸收裝置,并聯到線路之上,這樣對于雷電等高電壓的沖擊以及補償電容的開合閘導致的瞬時過電壓都有一定的吸收作用,減輕線路上承受的電壓壓力。
第二種方法合理設置變頻器各項參數,合理設定各項參數就會降低過電壓故障出現的風險。利用變頻器對過電壓自處理功能來最大程度減少過電壓給線路造成的壓力。
第三種方法適當補充中間回路上的電容,適時地對中間回路上的電容進行補充,使其保持變頻器的正常水平,這樣能夠更有效地應對變頻器上的過電壓故障。
第四種方法適當減低功率單元上的輸入電壓,變頻器的功率單元上大都使用的是不可控制的整流橋,導致電源以及中間回路上的電壓過高,從而減小了變頻器對過電壓的承受空間。在條件許可的情況下,可以對功率單元上的輸入電壓進行適當?shù)販p低,在電壓較高的時候把移相變壓器的輸入側從默認的0分接頭轉移到+5%分接頭上,這樣能夠在一定程度上提高過電壓的保護能力。http://www.cncswx.com
第五種方法提高檢測電路的可靠性,通過改用雙絞線來將中間直流母線連接到電路板上,同時將線長控制得盡可能短,在檢測回路的入口處加裝濾波電容,另外在檢測電路的低壓部分基準源的選擇上,一定要保證在工業等級之上,并且選擇合適的光耦參數提高光耦,進一步提高檢測電路的抗干擾的性能。
第六種方法加裝泄放電阻,在功率單元中加裝泄放電阻也不失為一個提高過電壓保護能力的好辦法,能夠有效處理和釋放回路中過多的能量,減輕電路上的能量負擔。