美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-09 10:56
圖片:
如題 端子圖在下面 還有一個問題就是S7-1200的PLC為晶體管的類型,但是輸出的COM是不是需要接一個外置24V嗎?如果不接電壓的話豈不是浪費很多點位,但如果接了電壓的話對變頻器的端子不是會燒壞嗎?因為之前三菱的E700端子控制COM端就不能接任何電壓的
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2125 點
下載積分: 50362 分
在線時間: 2650(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-12-26
查看beni的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-09 23:59
要看G120的手冊來設置參數,變頻器里面的參數可以設置頻率和方向,接線要看用什么控制方式啦,它有多段控制、模擬量控制、總線控制,還有接一組變頻器報警輸出信號
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2125 點
下載積分: 50362 分
在線時間: 2650(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-12-26
查看beni的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-11 00:01
就是DI0-DI5這六個數字量輸入,還要設置變頻器里面的參數才行,控制方式和頻率值也要設置,S7-1200可以輸出的COM不必接外部24V電源,只需要在G120變頻器的端子31、32接一個外部輸入24V電源就可以啦