美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-22
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-03 08:25
之前做項目用三菱的Q系列,L系列PLC的以太網端口連接路由器來編程,一切正常,現在換三菱的FX5U系列的PLC連接路由器,可以連接,就是連接不到1分鐘又掉線,頻繁掉線根本沒辦法使用。直接用網線連接就沒這問題,有沒有前輩遇到過這問題呀。
[ 此帖被賞心悅目在2019-09-03 16:59重新編輯 ]
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-03 13:34
WORK3通訊設置要設置成集線器方式連接,不要設置直接連接,這樣改絕對解決問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(賞心悅目) 真誠感謝!
  • 枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
    B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180