pc1111
級別: 探索解密
|
各位大神,小弟手上有個項目,用的是基恩士KV7500 PLC+KV-XH16EC、松下總線伺服MADLN05BE,目前接線就卡住了,懇請大家幫助,如下: X4連接器接線,從手冊只找到下面幾個接線點(也不知是否正確):伺服報警 +----pin.3 伺服報警 - ----- pin.4 正轉限位 ----pin.7 反轉限位----pin.8 原點信號----pin.10 還有報警清除、伺服ON等不知如何接了......[ 此帖被pc1111在2019-08-27 14:18重新編輯 ] |
---|---|
|
蘇碧湖砍柴人
人無我有,人有我精,人精我異
級別: 家園常客
|
描述:你也可以查看下ESI文件
圖片: 我前幾個月也剛剛做了一個類似的項目,時間有點長了,記不太清了 我用的也是基恩士KV7500 PLC+KV-XH16EC,但伺服用的是松下A6B,應該也是差不多的,用基恩士PLC需要注意了,不能按松下伺服的接線方法,要按基恩士的接線方法,具體是為什么,問了基恩士的他也不能給你說出個所以然來 只需接正負限位跟原點即可,接21 22 19 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
蘇碧湖砍柴人
人無我有,人有我精,人精我異
級別: 家園常客
|
對了,我這里有個操作指引 |
---|---|
|