富士的觸摸屏S808   歐姆龍CP1E-N20的PLC     士林的變頻器    硬件連接:觸摸屏COM1連接變頻器(RS485)   觸摸屏COM2連接PLC


只需在主軸轉速后寫入HZ數 按下啟動  就可運行至設定HZ    


我看了下觸摸屏與PLC程序    只要將HZ數MOV到D94   就完成了  

但是我在觸摸屏上找不到D94的設置   在PLC上也就是將HZ數MOV到D94  達到運轉HZ數效果  


請問這是如何完成的  有朋友知道嗎?   本人剛學不久   還有有知道的朋友告之
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 615 點
下載積分: 1825 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-12-22
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-31 12:10
沒細看,
1,觸摸屏直接通過485通訊給定.
2,觸摸屏讀取PLC寄存器的值,然后通過RS485給定.

找不到自己看看觸摸屏腳本之類的,