根據官方給的MR-J2S-B替換成MR-J4-B的方案資料顯示,QD75M+MR-J2S-B+HC/HA系統可以執行圖中方案3,替換放大器和電機,并沒有標識何種CPU可以支持。
我看過工廠里的機器的系統構成是Q02CPU+QD75M4+MR-J2S-70B+HC-KFS-73B,是否也可以通過方案3操作實現新舊替換?
jian10050708
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 241 點
下載積分: 370 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2007-12-05
最后登錄: 2024-12-09
查看jian10050708的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-20 10:13
J4-B-RJ020加J4-T20,J4-B-RJ020系列伺服是可以J2S升級J4專用伺服,通過在伺服驅動器的右邊擴展一個J4-T20的模塊,可以直接使用原來的QD77M4的通訊線,PLC程序不需要改動,此方案可以值更改J4驅動器+J4電機。上位控制部分不修改,具體去三菱官網下載替換手冊 [upload=1]  [upload=1]