美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

fengliushen@
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 130 點
下載積分: 638 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-30
最后登錄: 2020-12-26
查看fengliushen@的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-02 10:10
描述:驅動器接線
圖片:
這兩天這個問題把我搞得頭暈腦脹,我也不是什么電氣小白,也算是個老手了,今天載在這個驅動器上面了,廢話不多說,上圖,各位大佬也幫我看看!
驅動器我接了 36,38,40,42高速脈沖輸入口到CNC2000X通道,11接外部供電24V,14、9腳接外部供電24V電源的0V,19腳按說明接的CNC2000 5V的GND。
驅動器參數P2-08=10復位后再設置的,P2-15~P2-17全部設成0,把正反轉限制和急停都屏蔽了,P1-00=1002,P1-01=00,其他參數都是默認參數。用驅動器是可以動的。
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-03 21:02
接37,39,41,43
樓主留言:
那是低速接口,這個跟接哪個接口沒關系,只要參數選擇的端口跟實際接的接口一致就行了