美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

m046
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15297 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2025-01-02
查看m046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-30 18:45
圖片:
主電源跳幾次閘,燒了這么多模塊,不知道具體原因,CPU都是DC24V的,AC端還加了濾波器,和電源電壓高有關嗎?(實測235V ac)請師傅們分析一下,另這些模塊可以修嗎?CPU是不亮燈了,DC/DC/RLY模塊懷疑是繼電器粘住了,沒有輸出。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78492 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-01-03
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-02 10:54
之前有遇到客戶用的Q系列,兩排十幾個模塊進水了,以為全都壞了,損失慘重,
結果把那些模塊用熱風烘了一個晚上,第二天重新接上,發現只壞了5個模塊,CPU正常。
客戶自己花了三千多買來相同型號的模塊換上,好了!
東隅已逝,桑榆非晚。