美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-12-31
查看k2416207的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-18 09:02
干擾問題腦殼疼麻煩各位指導一下,設備在公司測試沒有問題,到客戶那里,變頻器一啟動,PLC運行就不正常,加了隔離變壓器,動力線和信號線也分開了。我懷疑是PLC問題(國產)我是跟領導說換PLC,但是領導要求我試驗出PLC是被變頻器干擾的(他是懷疑我程序問題),實際我在公司測試不出干擾問題(變頻器帶動了電機),請問有什么辦法試驗出是PLC被變頻器干擾的;蛘哂惺裁锤蓴_器可以測試PLC的抗干擾能力。謝謝
enderz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-12-31
查看enderz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-18 10:25
“PLC運行就不正常” 指的是什么?
樓主留言:
實際沒有輸入 ,但是PLC按照有輸入的情況跑
enderz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-12-31
查看enderz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-18 10:43
檢查一下程序的觸發條件
enderz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-12-31
查看enderz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-06-18 10:45
是不是用了幾種觸發啟動的條件,截圖看一下
樓主留言:
只有一個輸入點觸發  輸入點后面加了一個上升沿     后來我在上升沿后面做了一個加法指令  發現確實是有輸入   但是我的按紐都沒有按啊