美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-12-31
查看k2416207的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-18 09:02
干擾問題腦殼疼麻煩各位指導一下,設備在公司測試沒有問題,到客戶那里,變頻器一啟動,PLC運行就不正常,加了隔離變壓器,動力線和信號線也分開了。我懷疑是PLC問題(國產)我是跟領導說換PLC,但是領導要求我試驗出PLC是被變頻器干擾的(他是懷疑我程序問題),實際我在公司測試不出干擾問題(變頻器帶動了電機),請問有什么辦法試驗出是PLC被變頻器干擾的。或者有什么干擾器可以測試PLC的抗干擾能力。謝謝
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-18 09:14
PLC與變頻器之間你用的IO連接還是通信,如果是IO連接,建議你用繼電器中轉,如果是通信加特制的通信線,做好屏蔽接地
樓主留言:
開關量  通信都試了 一樣有問題