樓主  發表于: 2008-07-08 12:48
各位同仁們,大家好,我現在碰到一個問題:觸摸屏就一個232口,plc也是一個232口,通訊距離110米,用232直接通訊效果肯定不好,我現在用232 轉485, 485轉232,可是通訊過不了。
有類似情況的各位幫幫忙,或者有其他更好的辦法解決,在線等回答。
lgf1008
危機=機會
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 457 點
下載積分: 511 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-05-26
最后登錄: 2023-06-20
查看lgf1008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-08 13:58
非常感謝回復!!!!
lgf1008
危機=機會
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 457 點
下載積分: 511 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-05-26
最后登錄: 2023-06-20
查看lgf1008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-08 13:59
引用
引用第1樓cvlsam于2008-07-08 13:10發表的  :
RS232的有效通訊距離為15M,因此110M使用RS232直接通訊是不現實的,低成本的操作方式為,通過RS232轉RS485,然后轉換回來,但是要注意的是,轉換器應該使用有源的轉換器。

以上!

    

是兩個轉換器嗎?型號是不是一樣的,一般的轉換器232/485是不是可逆的?
lgf1008
危機=機會
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 457 點
下載積分: 511 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-05-26
最后登錄: 2023-06-20
查看lgf1008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-08 15:44
可是我買的型號是一樣的,但是無源的,說明書上說傳輸是沒有任何問題的。說可以達到兩公里的,為什么不能用呢?