美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

huajie117
只有知道自己有什么,要什么,該放棄什么,我們才不會迷茫。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 187 點
下載積分: 2517 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-12-05
查看huajie117的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-23 09:56
請教各位大神,我畫好人機后,相關的報警彈窗怎么樣與程序對接,能被觸發彈出來,在人機軟件什么位置設定怎么對應PLC中的某個點。
謝謝!
chenyayc
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 93 點
下載積分: 64759 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2018-08-23
最后登錄: 2024-12-22
查看chenyayc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-03 13:17
1;在打開觸摸屏文件,點擊“工程”----“系統設置”----“主機”----“系統區”設置系統區起始地址例如D0,勾選“使用系統數據區”,再把“系統數據區項目選擇”全部勾選(有些可以不要選的),那么D0---D19都被觸摸屏使用了,你在PLC里面可以調用D0---D19;其中D8是切換畫面使用;MOVP K2 D8就可以自動切換到2號畫面;M5接通MOVP K1 D16 (窗口控制) MOVP K6 D17 (彈出6號畫面) ,M5斷開時 ,MOVP K0 D16 ,MOVP K0 D17;使用這個方法是在任何畫面都可以彈出窗口畫面;還可以指定彈出畫面位置(D18 和D19)

2;在你要彈出畫面的基本窗口里面;點擊"部件"---“窗口”---放置窗口元件,雙擊進入窗口屬性,窗口類型選擇成“位操作”,觸發地址設置成“M5”,窗口編號選擇“6”,勾選“窗口切換”完成
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(阿萱子v)
  • 下載積分:+1(笛大大丶) 好貼好貼!