feel2343
級別: 探索解密
|
請問老師~ 我在威綸上面要讀取RKC的值,我設定好地址位置(6X 1#16392)之后要怎么把這數值再放入到PLC內呢?? 我全部有將近60個DATA |
---|---|
|
feel2343
級別: 探索解密
|
感謝你~! 以解決了 |
---|---|
|
feel2343
級別: 探索解密
|
我測試完了~ 順便也幫你做了案例 記得要去“資料傳輸”元件(功能)看看~ 我是使用定時式的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |