  公司空調水循環泵30KW三晶變頻器報警顯示電流不平衡,外部觀察變頻器散熱通道積塵嚴重,決定先清理散熱通道積塵,再說其他問題。
清理過程如圖片,
清理完積塵,用洗板水清理電路板,清理面板連接插頭,吹干依次裝回,試機OK
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(菜鳥入行) 感謝分享!
    15903867386
    風鈴
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 70 個
    工控威望: 178 點
    下載積分: 5842 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2015-07-15
    最后登錄: 2024-02-18
    查看15903867386的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-04-30 22:01
      前幾日應邀去朋友公司修理75KW臺達變頻器報警接地故障,最后找到原因是逆變模塊A相管腳接線柱積塵引起的接地報警故障,清理IGBT接線管腳積塵,順便也清理散熱通道,風機,面板,故障排除。
      所以,定期清理變頻器積塵會很大程度減少變頻器故障。