美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 533 個
工控威望: 769 點
下載積分: 5148 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2024-12-19
查看ysz0377的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-19 11:37
我這有一臺1200的1215C,研究一下怎么組態王和1200怎么通訊,實驗兩天了,一直沒有通訊成功。看組態王的記錄里說的已經連接上了。哪位老師指點一下?不勝感激!!!最好有例程

通過努力,通訊實驗終于成功了。就是這數據類型真心麻煩。
[ 此帖被ysz0377在2019-05-03 11:20重新編輯 ]
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-30 18:30
引用
引用第3樓ysz0377于2019-04-30 11:54發表的  :
1200讀到的重量數據,在組態王里怎么都不能正確顯示


數據類型是否對應?讀到的是字符還是數值?

引用
引用第3樓ysz0377于2019-04-30 11:54發表的  :
還有1200的時間繼電器,用寄存器間接設定,也不知道用哪個數據類型,都實驗過了不對。

數據類型支持Time,Dword,Dint。
比如你可以直接設置T#3S(Time),
或者指定DB1.DBD0(Dword/Dint),當其數值為3000時代表3S。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ysz0377) 熱心助人!
  • 下載積分:+3(totti10) 熱心助人!