項目線體大概十幾個工位,2個機器人、11個伺服(11個工位上下料)以及線體每個工位位置接近開關、阻擋器,相鄰兩個伺服距離大概13米和25米兩種。
現在PLC選三菱Q系列,怎么配置?    
考慮的PLC+QD77MS16+CC-LINK主站模塊QJ61BT11+遠程IO模塊,遠程IO分開布置,節省布線。伺服控制器放設備附近,機器人走CC-LINK,QD77MS16到第一個伺服,第一個伺服到第二個……。
這樣可以嗎?  或者有更好的配置方案?求大神指點
1102629597
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 105 點
下載積分: 448 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-07-14
最后登錄: 2023-02-13
查看1102629597的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-13 14:51
Q03CPU+LD77MS16+(機器人無數據傳輸只有信號交握接線就行了)/有數據傳輸加CCLINK模塊