樓主  發表于: 2019-04-02 16:46
因當時想了解PID指令,可手頭又沒A/D模塊,所以測定值PV是用手動加減按鈕來模仿溫度升降,通過不斷手動調整參數和在不同狀態下做自整定,可以看到輸出值和Y0動作變化(模仿SSR輸出型的溫控器動作)。
P、I、D參數是最佳化經驗值,每一種不同的設備,它們的值都不盡相同。
測試條件:威綸軟件EasyBuilder Pro在線模擬+1臺三菱FX系列PLC即可(晶體管輸出型)。
PS:根據編程手冊說明,ACT b2與b5不能同時ON,所以在屏中用了復合式按鈕及“安全”功能做了互鎖等措施防止出錯。


附件鏈接:https://pan.baidu.com/s/1eVLKAgZ1HCFS7ZWSAQXQpw
提取碼: jyim
[ 此帖被zhong1946在2019-04-02 16:56重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wuhualin) 感謝分享!
  • 下載積分:+2(lizhendong) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui)
  • 下載積分:+2(唯愛永恒) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(齊天大圣) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(306965344@qq) 真誠感謝!
  • 下載積分:+3(jack_gaogm) 感謝分享!
    wul2.4g
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1958 個
    工控威望: 2156 點
    下載積分: 48665 分
    在線時間: 556(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2024-11-18
    查看wul2.4g的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-04-06 09:37
    謝謝分享!